Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ширина смотровых колодцев для наружной канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
nsmv.li
Доброго времени суток! Как определить ширину смотрового колодца для канализации? По СП 32.13330.2018 диаметр подбирают исходя из диаметра трубы. В моём случае для трубы ф200мм ширина равна 1000мм. Но если колодцы расположены на глубине от 4,5 до 6,5м, стоит ли увеличивать диаметр рабочей части до 1500мм? Нужен обоснованный ответ, желательно со ссылкой но норматив, помогите пожалуйста
nagger
Подоплёка вопроса в чем? Ты заложил 1,5 м, а эксперт режет до 1?
nsmv.li


Цитата(nagger @ 16.9.2022, 17:13) *
Подоплёка вопроса в чем? Ты заложил 1,5 м, а эксперт режет до 1?

Эксперт ещё не смотрел, но хотелось бы изначально сделать правильно, но если возьму 1.5 метра, как потом это обосновать? и нужно ли брать 1.5 метра? Хотелось бы узнать, изменяется ли ширина колодца в зависимости от его глубины
Serg Ivanov
Цитата(nsmv.li @ 16.9.2022, 12:34) *
Доброго времени суток! Как определить ширину смотрового колодца для канализации? По СП 32.13330.2018 диаметр подбирают исходя из диаметра трубы. В моём случае для трубы ф200мм ширина равна 1000мм. Но если колодцы расположены на глубине от 4,5 до 6,5м, стоит ли увеличивать диаметр рабочей части до 1500мм? Нужен обоснованный ответ, желательно со ссылкой но норматив, помогите пожалуйста

СНиП 2.04.03-85
4.15. Размеры в плане колодцев или камер бытовой и производственной канализации
надлежит принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра D:
на трубопроводах диаметром до 600 мм - длину и ширину 1000 мм;
на трубопроводах диаметром 700 мм и более - длину D + 400 мм, ширину D + 500 мм.
Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами: до 600 мм -
1000 мм; 700 мм - 1250 мм; 800-1000 мм - 1500 мм; 1200 мм - 2000 мм.
Примечания: 1. Размеры в плане колодцев на поворотах необходимо определять из условия
размещения в них лотков поворота.
2. На трубопроводах диаметром не более 150 мм при глубине заложения до 1,2 м допускается
устройство колодцев диаметром 700 мм.
3. При глубине заложения свыше 3 м диаметр колодцев следует принимать не менее 1500 мм.
nsmv.li
Цитата(Serg Ivanov @ 17.9.2022, 0:18) *
СНиП 2.04.03-85
4.15. Размеры в плане колодцев или камер бытовой и производственной канализации
надлежит принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра D:
на трубопроводах диаметром до 600 мм - длину и ширину 1000 мм;
на трубопроводах диаметром 700 мм и более - длину D + 400 мм, ширину D + 500 мм.
Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами: до 600 мм -
1000 мм; 700 мм - 1250 мм; 800-1000 мм - 1500 мм; 1200 мм - 2000 мм.
Примечания: 1. Размеры в плане колодцев на поворотах необходимо определять из условия
размещения в них лотков поворота.
2. На трубопроводах диаметром не более 150 мм при глубине заложения до 1,2 м допускается
устройство колодцев диаметром 700 мм.
3. При глубине заложения свыше 3 м диаметр колодцев следует принимать не менее 1500 мм.

Вы ссылаетесь на уже не действующий СП 32.13330.2010, в новой версии документа НЕ прописано, что при глубине заложения свыше 3м необходимо делать колодец 1.5м. И как быть в этой ситуации? Отталкиваться от диаметра трубы? Или всё-таки увеличить диаметр колодца?
Serg Ivanov
Цитата(nsmv.li @ 17.9.2022, 5:26) *
Вы ссылаетесь на уже не действующий СП 32.13330.2010, в новой версии документа НЕ прописано, что при глубине заложения свыше 3м необходимо делать колодец 1.5м. И как быть в этой ситуации? Отталкиваться от диаметра трубы? Или всё-таки увеличить диаметр колодца?

Увеличивать. И запросить нормотворцев. Ибо это связано с безопасностью рабочих.
nagger
Цитата(nsmv.li @ 17.9.2022, 5:26) *
Вы ссылаетесь на уже не действующий СП 32.13330.2010

nsmv.li, в Молдове еще советские снипи в ходу, видать, никаких левых сп.

Заложить 1,5 м для глубины более 3 м. Узловые менее 3 м тоже 1,5 можно - надо смотреть узлы.
Если в экспертизе сузят до 1 м (это могут только иксперты, которые от нвк в далеке далёком), то пусть это будет по официальным замечаниям - у тебя будет бумага, почему не 1,5 м.
Но еще надо знать, что нужно эксплуатации на рабочке.
Serg Ivanov
Цитата(nagger @ 17.9.2022, 11:39) *
nsmv.li, в Молдове еще советские снипи в ходу, видать, никаких левых сп.

Нет, не действует СНиП. В молдавский NCM G.03.02:2015 это примечание из СНиП вошло:
Цитата
4.6.15 Размеры в плане колодцев или камер бытовой и производственной канализации на канализационной сети надлежит принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра D:
− на трубопроводах диаметром до 600 мм – длину и ширину 1000 мм;
− на трубопроводах диаметров 700 мм и более – длину D + 400 мм, ширину D + 500 мм;
Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами:
- до 600 мм – 1000 мм; 700 мм – 1250 мм; 800÷1000 мм – 1500 мм и 1200 мм – 2000 мм.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Размеры в плане колодцев на поворотах необходимо определять из условия обеспечения радиуса кривой поворота.
2. На трубопроводах диаметром не более 150 мм при глубине днища менее 1,2 м допускается устройство колодцев диаметром 700 м.
3. При глубине заложения свыше 3 м диаметр колодцев следует принимать не менее 1500 м.

меньше умничают там где всё равно не понимают.
nagger
Serg Ivanov, почему ты всегда даёшь ссылки на снип?
Serg Ivanov
Цитата(nagger @ 17.9.2022, 20:41) *
Serg Ivanov, почему ты всегда даёшь ссылки на снип?

СНиП проверен временем.
nsmv.li
Цитата(nagger @ 17.9.2022, 15:39) *
nsmv.li, в Молдове еще советские снипи в ходу, видать, никаких левых сп.

Заложить 1,5 м для глубины более 3 м. Узловые менее 3 м тоже 1,5 можно - надо смотреть узлы.
Если в экспертизе сузят до 1 м (это могут только иксперты, которые от нвк в далеке далёком), то пусть это будет по официальным замечаниям - у тебя будет бумага, почему не 1,5 м.
Но еще надо знать, что нужно эксплуатации на рабочке.

Спасибо, тогда так и сделаю
twilightnow
Доброго дня всем!по СП32.13330.2018 допускается устройство колодцев диаметром 600мм. Кто-нибудь такие закладывал? это только пластик, правильно понимаю?
GreyBrain
Цитата(twilightnow @ 18.11.2022, 11:52) *
Доброго дня всем!по СП32.13330.2018 допускается устройство колодцев диаметром 600мм. Кто-нибудь такие закладывал? это только пластик, правильно понимаю?

Нет, не только.

6.3.6 Горловины смотровых колодцев, предназначенных для доступа эксплуатационного персонала
на сетях водоотведения всех систем, следует принимать диаметром не менее 700 мм.

Диаметры горловин инспекционных колодцев, не предназначенных для доступа эксплуатационного
персонала, должны быть достаточными для опускания приспособлений для прочистки сети и контрольного
оборудования, при этом минимальный диаметр должен быть указан в задании на проектирование.


6.3.1...
...
Примечания
...
3 На трубопроводах диаметром не более 150 мм и глубине заложения до 1,2 м допускается устройство колодцев
диаметром 600 мм. Такие колодцы предназначаются только для ввода очищающих устройств без спуска в
них людей.
twilightnow
да, этот пункт я и имела в виду. Но жб конструкции идут от 700мм
nagger
И ж.б. трубы?
twilightnow
вы делали колодец из жб трубы?
GreyBrain
Интересная идея делать колодец из ЖБ трубы. Не уверен годится ли он вообще на нагрузку от грунта и прочих сил (я не строитель), в отличии от жб колец для колодцев. В СП есть указание только на СП по земляным работам и земляным сооружениям в части сооружения колодцев.
twilightnow
если кто-то делал, поделитесь опытом. Стальные понятно, проходили ггэ, всё хорошо. А жб...
Хотелось бы понять, что имелось в виду в СП.
GreyBrain
Цитата(twilightnow @ 18.11.2022, 16:30) *
если кто-то делал, поделитесь опытом. Стальные понятно, проходили ггэ, всё хорошо. А жб...
Хотелось бы понять, что имелось в виду в СП.

Что вам не понятно из СП? Если прочностной расчет есть делайте хоть из стеклопластика или армированного пенопласта
nagger
Цитата(GreyBrain @ 18.11.2022, 15:04) *
Интересная идея делать колодец из ЖБ трубы. Не уверен годится ли он вообще на нагрузку от грунта и прочих сил (я не строитель), в отличии от жб колец для колодцев. В СП есть указание только на СП по земляным работам и земляным сооружениям в части сооружения колодцев.

Для примера - ПП 16-9 Моспроект, перепадные колодцы. Даже 1 класса по прочности труба идёт, кажется.
А что там в СП "по земляным работам"?
GreyBrain
Спасибо! Буду знать

Я лично делал на 160 трубе - люк колодца, плита перекрытия, кольцо стеновое D=700 h=300, бетонный лоток, плита днища. Ибо новая канализация шла около 70 метров длиной, а присоединение к существующей системе не позволяло сильно трубу заглублять
twilightnow
Цитата(GreyBrain @ 18.11.2022, 15:40) *
Что вам не понятно из СП? Если прочностной расчет есть делайте хоть из стеклопластика или армированного пенопласта

не понятно, почему именно 600, из каких соображений. Вот если бы 700, можно было взять кольцо стеновое КС7.3 например и всё. Или нет?
Ferdipendoz
А в чём проблема взять 700? Больше - не меньше, лучше - не хуже
twilightnow
ну хз. Так-то да. Но в СП же пишут: диаметром 600. Если бы писали: не менее.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.