Цитата(nsmv.li @ 16.9.2022, 12:34)

Доброго времени суток! Как определить ширину смотрового колодца для канализации? По СП 32.13330.2018 диаметр подбирают исходя из диаметра трубы. В моём случае для трубы ф200мм ширина равна 1000мм. Но если колодцы расположены на глубине от 4,5 до 6,5м, стоит ли увеличивать диаметр рабочей части до 1500мм? Нужен обоснованный ответ, желательно со ссылкой но норматив, помогите пожалуйста
СНиП 2.04.03-85
4.15. Размеры в плане колодцев или камер бытовой и производственной канализации
надлежит принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра D:
на трубопроводах диаметром до 600 мм - длину и ширину 1000 мм;
на трубопроводах диаметром 700 мм и более - длину D + 400 мм, ширину D + 500 мм.
Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами: до 600 мм -
1000 мм; 700 мм - 1250 мм; 800-1000 мм - 1500 мм; 1200 мм - 2000 мм.
Примечания: 1. Размеры в плане колодцев на поворотах необходимо определять из условия
размещения в них лотков поворота.
2. На трубопроводах диаметром не более 150 мм при глубине заложения до 1,2 м допускается
устройство колодцев диаметром 700 мм.